da poco è stato messo a norma l'impianto ascensore. La cosa che ho notato di diverso rispetto a prima è che la luce all'interno dello stesso rimane accesa anche quando l'ascensore è al piano ma con le porte chiuse. E' normale?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Oggi con le lampade a led costa di più l'interruttore automatico o con timer che non il consumo irrisorio dell'energia della lampada.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la luce all'interno dello stesso rimane accesa anche quando l'ascensore è al piano ma con le porte chiuse. E' normale?
Art. 31 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 1497/1963:
31.1 Negli ascensori di categoria A e B la cabina deve essere illuminata permanentemente durante il servizio con lampada elettrica di potenza non minore di 10 W. Nei montacarichi di categoria C la cabina deve potersi illuminare, durante le operazioni di carico e scarico, con lampada elettrica di potenza non minore di 10 W.
31.2 Sopra il tetto e sotto il pavimento della cabina devono essere disposte prese per una lampada portatile.


Mentre il punto 4.8 dell'Allegato I al D.P.R. n. 162/1999 recita:
Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.
 